Fizolof 23.09.2021 09:43

Zajmuje się ktoś bramami garażowymi bądź miał podobny problem? Brama sama z siebie przestała działać, prąd na wejściu jest ale potem „ginie” bezpiecznik wyglada na cały, brama się otworzyła i przy próbie zamknięcia przestała odpowiadać. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aa57bd0079.jpg


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...58718e1ac2.jpg
Przykładając próbnik do blaszek, tam gdzie jest bezpiecznik próbnik powinien się świecić?


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

lukasz_vip 23.09.2021 09:54

Kondensator masz przecież wybuchnięty. Przelutuj i powinno chodzić.

Fizolof 23.09.2021 10:07

Tez mi się tak wydaje, dla pewności wymienię oba


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

next22 23.09.2021 11:17

Te dwa czarne na 100% są spuchnięte :) :)
Ciekawe czy to ze starości ? ile lat ma ten napęd ?

muszel72 23.09.2021 12:21

Kondensatory z czasem warto wszystkie wymienić. I jeszcze triaki. Daj jakiemuś domorosłemu elektronikowi i on będzie wiedział. Zamówi w jakimś TME czy innym i z głowy na lata.

ArtiZet 23.09.2021 13:39

Masz czujki zamkniecia w bramie ?? (takie na obu słupach, ze jak przejdziesz światło bramy gdy się zamyka to powoduje cofke zamykania)
Jesli tak to w przypadku uszkodzenia którejść czujki brama się powinna otworzyć i nie dać zamknać.
Odłączyć czujki z obwodu i wylaczyć w menu sterownika ich obecność.

P.S. te kondensatory nie są czarne tylko granatowe ;) i lekko spuchnięte ale nie wybuchnięte :)

lukasz_vip 23.09.2021 13:42

Jak nie wybuchnięte jak ten jeden jest już pękniety ;)

Fizolof 23.09.2021 16:33

Cytat:

Napisał ArtiZet (Post 749543)
Masz czujki zamkniecia w bramie ?? (takie na obu słupach, ze jak przejdziesz światło bramy gdy się zamyka to powoduje cofke zamykania)
Jesli tak to w przypadku uszkodzenia którejść czujki brama się powinna otworzyć i nie dać zamknać.
Odłączyć czujki z obwodu i wylaczyć w menu sterownika ich obecność.

P.S. te kondensatory nie są czarne tylko granatowe ;) i lekko spuchnięte ale nie wybuchnięte :)

Raczej nie, na mierniku widzę, że jest napięcie na wtyczce z kabla, ale żadna dioda się nie świeci i nie odpowiada na wciśnięcie przycisków, przyniosłem do domu i podłączyłem do innego gniazdka i bez zmian. Tak samo na działa na pilota, jutro zabiorę do elektronika i zobaczymy co powie. W razie W nowa płytka kosztuje niecałe 600zł. Tak to już jest z elektroniką, działa, działa i nagle przestaje...

Napęd ma +/- 13-14lat bo tyle ma nasz budynek (chyba, że przeleżał w magazynie ileś lat.) Garaż pod mieszkaniami, nawet przy -20 stopniach jest tam minimum 7 stopni. Wilgoci dużej nie ma.

muszel72 24.09.2021 09:16

Jak pisałem, zacznij od prostej wymiany kilku komponentów elektronicznych. Elektronik będzie wiedział juz po pierwszym rzucie oka:)

Fizolof 12.10.2021 15:37

No i po dwóch tygodniach czekania dostałem odpowiedz

Zważywszy, że nowy sterownik kosztuje 560zl to wycena jest dość zaskakująca… eh, trza było od razu brać nowe
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47bf2117cf.jpg


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk